لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر کی درخواست پر بحث

Apr 22, 2023

ایک پیغام چھوڑیں۔

لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر کی درخواست پر بحث

 

1 یہ فیصلہ کرنا کہ آیا بقایا کرنٹ سے چلنے والے محافظ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔
اگر بقایا کرنٹ ایکشن پروٹیکٹر کو کام میں نہیں لایا جا سکتا ہے یا اسے کثرت سے محفوظ کیا جاتا ہے: ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمر پر، AC کانٹیکٹر یا لیکیج سرکٹ بریکر کے آؤٹ لیٹ سائیڈ پر تین فیز کی تاروں اور غیر جانبدار تاروں کو کلیمپ کرنے کے لیے لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر کا استعمال کریں، اور بقایا کرنٹ کو چالو کریں محافظ کو زبردستی آپریشن میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر اس وقت لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر کی ڈسپلے ویلیو 300mA سے زیادہ ہے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ بقایا کرنٹ ایکشن پروٹیکٹر اچھا ہے۔ اس وقت، لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر کا استعمال یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سا مرحلہ لیک ہو رہا ہے۔ دوسری صورت میں، اس کی مرمت کی جانی چاہئے یا بقایا موجودہ آپریٹنگ محافظ کو تبدیل کرنا چاہئے.


2. اس بات کا تعین کریں کہ کون سا مرحلہ اور فیز لائن لیک ہو رہی ہے۔
ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمر پر، کم وولٹیج لائن کو کنٹرول کرنے والے AC کانٹیکٹر کے آؤٹ لیٹ سائیڈ پر نیوٹرل لائن کو منقطع کریں، اور پھر ہٹائے گئے فیوز کور کو کسی ایک فیز پر انسٹال کریں، اور فیز کو لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر سے ناپیں۔ ، ماپا ڈسپلے قدر فیز کی رساو موجودہ قدر ہے۔ اسی طرح ترتیب وار دوسرے مراحل کی رساو کی موجودہ اقدار کی پیمائش کریں۔


لائن پر فیز وائر گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے آلے کو بڑے کرنٹ کو پہنچنے والے نقصان کو روکنے کے لیے (جیسے کوئی شخص ایک لائن کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے ایک جگہ پر بجلی چوری کرتا ہے وغیرہ)، پہلے گیئر سیٹ کریں۔ لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر کو زیادہ سے زیادہ حد تک جانچتے وقت؛ اگر دکھائی گئی قدر چھوٹی ہے، تو لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر کی رینج کو ملی ایمپیئر پیمائش میں تبدیل کریں۔


3 رساو کے ساتھ فیز لائن کا تعین کرنے کے بعد، رساو کے مقام کا تعین کریں۔
ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمر پر، فیوز کور میں چیک کرنے کے لیے فیز وائر ڈالیں، نیوٹرل وائر اور دیگر دو فیزز کے فیوز کو منقطع کریں، اور لیکیج کی پوزیشن کا تعین کرنے کے لیے لائیو فیز وائر کی پیمائش کرنے کے لیے لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر کا استعمال کریں۔ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے، بورڈنگ پول کی پوزیشن لائن کے وسط میں منتخب کی جا سکتی ہے۔ پتہ لگانے کے ذریعے، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا رساو کی جگہ لائن کے پہلے نصف حصے میں ہے یا دوسرے نصف میں، اور پھر اس لائن سیکشن کا پتہ لگایا جاتا ہے جہاں رساو کا شبہ ہے۔ مشابہت کے لحاظ سے، پتہ لگانے کی حد تنگ ہے۔ آخر میں، طے شدہ چھوٹی رینج کے اندر فیز وائر سپورٹ انسولیٹر کا پتہ لگائیں، اور رینج کے اندر فیز وائر سے منسلک صارف کنکشن لائن کے فیز وائر کا پتہ لگائیں (اسے زمین پر کیا جا سکتا ہے، یا جب انسولیٹر کا بیک وقت پتہ چل جاتا ہے) رساو کے مخصوص مقام کا تعین کرنے کے لیے۔


کم وولٹیج لائن پاور ٹرانسمیشن کی صورت میں، مشتبہ رینج کے اندر کم وولٹیج سبسکرائبر لائن کے لیے لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ جانچ کرتے وقت، سنگل فیز صارفین کے فیز وائر اور نیوٹرل تار کو ایک ہی وقت میں لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر کے جبڑوں میں رکھا جانا چاہیے۔ تھری فیز کی تاروں اور تھری فیز استعمال کرنے والوں کے غیر جانبدار تاروں کو بھی ایک ہی وقت میں جبڑوں میں ڈالنا چاہیے۔ اگر رساو کی کوئی خرابی نہیں ہے تو، اس وقت لوڈ کرنٹ مقناطیسی بہاؤ کا فاسور مجموعہ صفر ہے، اور لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر کی ڈسپلے ویلیو بھی صفر ہے۔ اگر رساو کرنٹ ہو تو رساو کرنٹ کی قدر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔


4 رساو کے لیے صارف کی اندرونی لائنوں اور آلات کو چیک کریں۔


صارف کی پاور ان لیٹ لائن پر لیکیج کرنٹ کی قدر کی پیمائش کرنے کے لیے ایک لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر کا استعمال کریں، اور ساتھ ہی صارف کے برقی آلات اور لیمپ کو ایک ایک کرکے اندر اور باہر رکھیں، اور لیکیج کرنٹ کا پتہ لگائیں۔ لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر سے ماپا جاتا ہے اگر تمام آلات اور لیمپ نارمل ہیں، یا رساو والا سامان واپس لے لیا گیا ہے، لیکن رساو کرنٹ کلیمپ میٹر ظاہر کرتا ہے کہ صارف کے پاس اب بھی رساو کرنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ کم ہو صارف کی وولٹیج لائن میں رساو ہے۔ اس کے ساتھ ہر معاملے کی بنیاد پر نمٹا جانا چاہیے۔ پہلے سے دفن شدہ اور چھپی ہوئی پائپ لائن کے رساو کی خرابی کے لیے، صرف لائن کو تبدیل کرنے یا ری وائرنگ کا علاج کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔


5 مسائل جن سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔
1 لیکیج کی خرابیوں کی تلاش کرتے وقت، کم وولٹیج لائن کو کنٹرول کرنے والے AC کنٹیکٹر کو تھوڑے وقت کے لیے بجلی بھیجنے کے لیے مجبور کرنا پڑتا ہے۔


2 رساو کی خرابیوں کو تلاش کرتے وقت حفاظت پر توجہ دیں۔ کسی کو نگرانی اور حفاظتی اقدامات کرنے چاہئیں۔ لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر کا ڈیٹا پڑھتے وقت، انسانی جسم اور زندہ حصوں کے درمیان محفوظ فاصلہ رکھنا یقینی بنائیں۔ لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر پر ہولڈ (ڈیٹا ہولڈ) فنکشن استعمال کرنا بہتر ہے۔


3 ہائی آرڈر ہارمونکس بہت کم تعداد میں بقایا کرنٹ سے چلنے والے محافظوں میں مداخلت کرتے ہیں، جو ان کی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر سٹیشن کے علاقے میں انٹرمیڈیٹ فریکوئنسی فرنس جیسے بڑے ہارمونک سورس استعمال کرنے والے ہیں، تو ایسے صارفین کو پتہ لگانے کے دوران آپریشن سے عارضی طور پر واپس لے لینا چاہیے۔


4 لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹرز کا استعمال خاص طور پر "ایک لائن، ایک جگہ" بجلی چوروں کو تلاش کرنے میں مؤثر ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر بڑی قدروں کو ظاہر کرتے ہیں، سینکڑوں ملی ایمپیئرز یا اس سے بھی کئی ایمپیئرز تک پہنچتے ہیں۔ مندرجہ بالا طریقہ کے مطابق نامعلوم بجلی چوروں کو تلاش کیا جا سکتا ہے، اور جن لوگوں کو اس طرح کی بجلی چوری کا شبہ ہے وہ براہ راست اپنے گھریلو تاروں پر جا کر لیکیج کرنٹ کلیمپ میٹر سے چیک کر سکتے ہیں۔

 

6000 counts clamp meter

انکوائری بھیجنے